请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题
yaqinge
yaqinge Lv.5
2012年10月22日 15:24:28
只看楼主

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?
解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。


这是前面在论坛下载某同志上传的资料看到这个问题。压力表究竟是阀门前面还是后面,特别提醒的阀门选用球阀是为什么? GB50084 第6.5.2条文说明上是在阀门后面。图集04S206/76页也是的。但是图集用的球阀,求解啊!

[ 本帖最后由 yaqinge 于 2012-10-22 15:28 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
灬天蝎乄
2012年10月23日 09:38:14
2楼
应该按规范,毕竟措施不是规范。
球阀开关方便。
回复
sczoushi123
2012年10月23日 21:43:38
3楼
应该在压力表后,要不怎么知道压力是否达标
回复
sczoushi123
2012年10月23日 21:49:01
4楼
应该阀门安装在压力表前
回复
zfx
2012年10月25日 11:44:55
5楼
这个已经在新版的喷规中修订了,按措施或者 确切的说是按喷淋施工及验收规范
回复
武林李白
2012年10月25日 12:23:01
6楼
本人在几日前系统的研究过这个问题,看了各种相关的规范、图集,收集了几篇有代表性的论文。我的观点是,《喷规》P91上的图,阀门在压力表前,只是一个示意图,仅代表了一种末端试水装置的安装方法;同样的,《措施》P254上阀门在压力表后,也表示了另一种安装方式。
楼主第二张图是 《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装》P76的图,这个就比较明确的给出了图示和说明:
1.每个报警间组控制的最不利点愤头处,应设末端试水装置;其他防火分区、楼层的最不利点喷头处均应设直径为25MM的试水阀
2.末端试水装置选用:不需监测系统末端压力时可采用详图(一)方式;需监测系统末端压力时,应采用详图(二)方式
3. 当末端试水装置采用详图(二)方式时,如压力表处设置有旋塞,则可取消图中的表前常开球阀

说明已经很清楚了,但是在说明第2条中“不需监测系统末端压力时可采用详图(一)方式”这句话我仍然存有疑问,既然已经不需监测压力,那还留着压力表做什么呢?

【个人肤浅认识,还望高手指正】
回复
王瑞成
2012年10月25日 14:44:34
7楼
两种都对规范的是检查压力 图集也是,装载阀后的也用喷头封住了实验时喷头打开 实验完成后更换新的喷头 压力表一样能检测到压力
回复
doctor03307120
2012年10月25日 15:43:22
8楼
应该按规范走
回复
版专攻
2012年10月25日 17:36:36
9楼
地下室张工是正解
回复
lsbfhqbl
2012年10月25日 19:47:40
10楼
同意地下室的解释。。。呵呵
回复
lsbfhqbl
2012年10月25日 19:50:26
11楼
压力表在施工时需要用到。正常运行时指示压力。
监测压力是实时性的,需要用电接点接到消防控制中心。
个人观点
回复

相关推荐

APP内打开