今天看了一本医院的设计图集(建筑工业出版社出版的,很大一本)上面有几种做法,我觉得有疑问:1、消防控制室的双电源是从应急照明干线上T接过来的,不是从配电所直接出的回路,可以吗?2、应急照明箱里面不仅有应急照明的负荷,还有消防风机的负荷以及防火卷帘的负荷,这些负荷可以和应急照明共回路吗?我以前都是分开干线供电的。3、消防电梯和屋顶消防风机共回路供电,这个应该不允许吧?不过,从他的做法看,省了一些出线回路。
今天看了一本医院的设计图集(建筑工业出版社出版的,很大一本)
上面有几种做法,我觉得有疑问:
1、消防控制室的双电源是从应急照明干线上T接过来的,不是从配电所直接出的回路,可以吗?
2、应急照明箱里面不仅有应急照明的负荷,还有消防风机的负荷以及防火卷帘的负荷,这些负荷可以和应急照明共回路吗?我以前都是分开干线供电的。
3、消防电梯和屋顶消防风机共回路供电,这个应该不允许吧?
不过,从他的做法看,省了一些出线回路。
12楼
按规范来讲都不可以。尤其第一条,绝对不可以。消防中心是消防控制的枢纽,
它的供电必须是自变配电室来的专用回路。第二条,原则上也是不可以的,因为
即使不是消防用电,照明跟动力也是要分开供电的,但是如果其中一部分很小,
捎带一下也说的过去。至于第三条,虽然规范上不允许,可我也常这么干,因为
经常是十几层高的楼,只有在电梯机房上设了一个不大的正压风机,我一般是把
电梯和风机一起带了。我觉得这个问题不能太死板,规范也是人编的。
回复
13楼
意见很多啊,
可见现在出版物也不是很权威啊。
那本书上图纸也不知道是哪个院的,估计是北京的吧。
有谁看过吗?
回复
14楼
现在的实例图集都太贵了,稍微新一点的就要2块钱一个印张,基本都在百元左
右,要命呀。还一本一本的出,北京照明学会的四套,刘宝林的图粹三套,实例
三套,孙成群的又好几套,唉,一本都买不起
回复
15楼
以前我曾经也有过类似做法,结果被批了个体无完肤,消防负荷非同儿戏,没想到省
回路连这个都敢省啊!我的意见是绝对不可以!专用回路意思其实已经很明确了.支
持老周的说法!
回复
16楼
最好都分开供电,第3条我到做过一起的,特别是附近没有其他双电源供电设备的
时候。
回复
17楼
消防设备应该单独回路,上述情况违反强制性条文。
回复
18楼
请问大家,能不能把违反了哪一条规范明白的指出来啊?
回复
19楼
我觉得三条都不符合
还是看看现在现行的规范标准
回复
20楼
我怎么觉得没你们说的那么悬乎啊,哪条规范说了绝对不允许的?1、2最多是照
明和动力应该分开供电;第3条更没违规了,高规9.1.3指的专用回路是指和非消
防负荷要严格分开的从配电室母线引来的电源,而不是每个消防设备都必须是单
独回路。条文解释说的很清楚。同一个防火分区的消防设备共用电源,或共用末
端切换箱都是允许的啊。比如水泵房内的消防泵、喷淋泵等。
回复