这种做法现在的国标允许吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月14日 12:32:47
只看楼主

今天看了一本医院的设计图集(建筑工业出版社出版的,很大一本)上面有几种做法,我觉得有疑问:1、消防控制室的双电源是从应急照明干线上T接过来的,不是从配电所直接出的回路,可以吗?2、应急照明箱里面不仅有应急照明的负荷,还有消防风机的负荷以及防火卷帘的负荷,这些负荷可以和应急照明共回路吗?我以前都是分开干线供电的。3、消防电梯和屋顶消防风机共回路供电,这个应该不允许吧?不过,从他的做法看,省了一些出线回路。

今天看了一本医院的设计图集(建筑工业出版社出版的,很大一本)
上面有几种做法,我觉得有疑问:

1、消防控制室的双电源是从应急照明干线上T接过来的,不是从配电所直接出的回路,可以吗?

2、应急照明箱里面不仅有应急照明的负荷,还有消防风机的负荷以及防火卷帘的负荷,这些负荷可以和应急照明共回路吗?我以前都是分开干线供电的。

3、消防电梯和屋顶消防风机共回路供电,这个应该不允许吧?

不过,从他的做法看,省了一些出线回路。
免费打赏
电气恐龙
2004年09月14日 20:53:51
12楼
按规范来讲都不可以。尤其第一条,绝对不可以。消防中心是消防控制的枢纽,
它的供电必须是自变配电室来的专用回路。第二条,原则上也是不可以的,因为
即使不是消防用电,照明跟动力也是要分开供电的,但是如果其中一部分很小,
捎带一下也说的过去。至于第三条,虽然规范上不允许,可我也常这么干,因为
经常是十几层高的楼,只有在电梯机房上设了一个不大的正压风机,我一般是把
电梯和风机一起带了。我觉得这个问题不能太死板,规范也是人编的。
回复
hitwb
2004年09月14日 22:25:38
13楼
意见很多啊,
可见现在出版物也不是很权威啊。
那本书上图纸也不知道是哪个院的,估计是北京的吧。
有谁看过吗?
回复
han2003
2004年09月14日 23:18:03
14楼
现在的实例图集都太贵了,稍微新一点的就要2块钱一个印张,基本都在百元左
右,要命呀。还一本一本的出,北京照明学会的四套,刘宝林的图粹三套,实例
三套,孙成群的又好几套,唉,一本都买不起
回复
wuchun345
2004年09月15日 09:46:15
15楼
以前我曾经也有过类似做法,结果被批了个体无完肤,消防负荷非同儿戏,没想到省
回路连这个都敢省啊!我的意见是绝对不可以!专用回路意思其实已经很明确了.支
持老周的说法!
回复
jerry_l_j
2004年09月15日 09:57:27
16楼
最好都分开供电,第3条我到做过一起的,特别是附近没有其他双电源供电设备的
时候。
回复
李兴龙机电科技
2004年09月15日 11:06:39
17楼
消防设备应该单独回路,上述情况违反强制性条文。
回复
hitwb
2004年09月15日 13:37:49
18楼
请问大家,能不能把违反了哪一条规范明白的指出来啊?
回复
juneei
2004年09月15日 13:47:29
19楼
我觉得三条都不符合
还是看看现在现行的规范标准
回复
雨过天晴
2004年09月15日 14:20:50
20楼
我怎么觉得没你们说的那么悬乎啊,哪条规范说了绝对不允许的?1、2最多是照
明和动力应该分开供电;第3条更没违规了,高规9.1.3指的专用回路是指和非消
防负荷要严格分开的从配电室母线引来的电源,而不是每个消防设备都必须是单
独回路。条文解释说的很清楚。同一个防火分区的消防设备共用电源,或共用末
端切换箱都是允许的啊。比如水泵房内的消防泵、喷淋泵等。
回复