我是做电气的,不知道消防是怎么设计的,现请教几个问题:室外消防是怎么设计的,假如说我的工程的110*100米的一个丁戊类工业厂房,消防该怎么去考虑,室外消防水池怎么去考虑。谢谢大家的参与,我的分已经送完了,请没有得到分的同志多多包涵。看了大家的计算与分析,我大致明白了。我也和这里的相关部门咨询过,得出如下结论,请大家看看有没有什么错误:室外给水管网是环状给水,有两条dn200的进水管,每根进水管的流量大约是30l/s。
我是做电气的,不知道消防是怎么设计的,现请教几个问题:
室外消防是怎么设计的,假如说我的工程的110*100米的一个丁戊类工业厂房,消防该怎么去考虑,室外消防水池怎么去考虑。
谢谢大家的参与,我的分已经送完了,请没有得到分的同志多多包涵。
看了大家的计算与分析,我大致明白了。
我也和这里的相关部门咨询过,得出如下结论,请大家看看有没有什么错误:
室外给水管网是环状给水,有两条dn200的进水管,每根进水管的流量大约是30l/s。
我的厂房室外用水量为20l/s,室内可以不设消火栓,即使设用水量也是10l/s;
生产、生活用水最大量时为6l/s,总计用水量不会超过36l/s。
是不需要设计室外消防水池的。
不知道我的结论对不对。
2楼
层高多少?--你可以算出建筑的体积多少?---再按照那个体积去查找室外消防用水量是多少?--再查一下室内才消防用水量是多少?--再将室内外的消防用水量累加起来就是消防水池的大小(厂房的消防持续时间已改为3小时).
回复
3楼
消防水池的大小先要确定系统什么样的,水池是否包括包括室外消防水量?
室外消防水量根据建筑物体积,建筑高度查建规可得
回复
4楼
方法基本上同上,提醒一下,注意耐火等级,耐火等级不同,需要的水量也不同!
回复
5楼
谢谢三位专业人员的解答,不过我还是不会计算,如果三位需要什么数据我可以提供给您,麻烦您帮我简易算下也好。
厂房平均高度15米,长110米,宽100米左右。
回复
6楼
如果是一二级丁戊类的话室外消防水量20 l/s。
回复
7楼
看建筑防设计防火规范就行了,那说的很清楚 的,你只要对号入座就OK了
回复
8楼
查看防火规范8.2条表8.2.2-2
回复
9楼
谢谢大家的支持,在这里多谢大家了。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
10楼
不用算,按体积及厂房的类别查建规对号入座就行。
回复
11楼
看下面3张图.希望你会明白一些...
回复