室外消防用水量
yorkist
yorkist Lv.3
2007年06月06日 11:42:21
只看楼主

我是做电气的,不知道消防是怎么设计的,现请教几个问题:室外消防是怎么设计的,假如说我的工程的110*100米的一个丁戊类工业厂房,消防该怎么去考虑,室外消防水池怎么去考虑。谢谢大家的参与,我的分已经送完了,请没有得到分的同志多多包涵。看了大家的计算与分析,我大致明白了。我也和这里的相关部门咨询过,得出如下结论,请大家看看有没有什么错误:室外给水管网是环状给水,有两条dn200的进水管,每根进水管的流量大约是30l/s。

我是做电气的,不知道消防是怎么设计的,现请教几个问题:
室外消防是怎么设计的,假如说我的工程的110*100米的一个丁戊类工业厂房,消防该怎么去考虑,室外消防水池怎么去考虑。

谢谢大家的参与,我的分已经送完了,请没有得到分的同志多多包涵。

看了大家的计算与分析,我大致明白了。

我也和这里的相关部门咨询过,得出如下结论,请大家看看有没有什么错误:

室外给水管网是环状给水,有两条dn200的进水管,每根进水管的流量大约是30l/s。

我的厂房室外用水量为20l/s,室内可以不设消火栓,即使设用水量也是10l/s;

生产、生活用水最大量时为6l/s,总计用水量不会超过36l/s。

是不需要设计室外消防水池的。

不知道我的结论对不对。
免费打赏
yuyucai
2007年06月06日 13:11:16
2楼
层高多少?--你可以算出建筑的体积多少?---再按照那个体积去查找室外消防用水量是多少?--再查一下室内才消防用水量是多少?--再将室内外的消防用水量累加起来就是消防水池的大小(厂房的消防持续时间已改为3小时).
回复
jjplj
2007年06月06日 13:29:49
3楼
消防水池的大小先要确定系统什么样的,水池是否包括包括室外消防水量?
室外消防水量根据建筑物体积,建筑高度查建规可得
回复
master99
2007年06月06日 13:40:19
4楼
方法基本上同上,提醒一下,注意耐火等级,耐火等级不同,需要的水量也不同!
回复
yorkist
2007年06月06日 15:00:37
5楼
谢谢三位专业人员的解答,不过我还是不会计算,如果三位需要什么数据我可以提供给您,麻烦您帮我简易算下也好。

厂房平均高度15米,长110米,宽100米左右。
回复
jjplj
2007年06月06日 16:00:07
6楼
如果是一二级丁戊类的话室外消防水量20 l/s。
回复
空01
2007年06月06日 16:38:51
7楼
看建筑防设计防火规范就行了,那说的很清楚 的,你只要对号入座就OK了
回复
zzx1354
2007年06月06日 17:49:57
8楼
查看防火规范8.2条表8.2.2-2
回复
yorkist
2007年06月06日 20:49:46
9楼
谢谢大家的支持,在这里多谢大家了。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
政委
2007年06月06日 23:29:07
10楼
不用算,按体积及厂房的类别查建规对号入座就行。
回复
podal123
2007年06月06日 23:49:50
11楼
看下面3张图.希望你会明白一些...
回复

相关推荐

APP内打开