1、2200m2的地下车库,设置自喷系统后,是否还须设置消防栓系统?2、底层为门面,二~六层(六跃七层)为住宅的建筑,是否一定要设置消防栓系统?
1、2200m2的地下车库,设置自喷系统后,是否还须设置消防栓系统?
2、底层为门面,二~六层(六跃七层)为住宅的建筑,是否一定要设置消防栓系统?
免费打赏
sjt5217
2004年09月14日 17:12:38
2楼
必须设置消火栓
因为消火栓式自动喷淋系统的配套消防措施
回复
asyoulike
2004年09月14日 17:15:35
3楼
住宅可不设置消火栓
回复
tgyd
2004年09月15日 08:54:10
4楼
一定要设置消火栓。包括住宅。建规中可以不设的场所很少的,你可以看建规中
有的。
回复
相关推荐
从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题
建筑消防给水
2024-10-08 16:27:04
建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准
建筑消防给水
2024-10-08 16:26:58
消防给水及消火栓的系统验收要点总结,收藏学习!
工程项目管理
2024-09-30 09:55:42
多台消防电梯并排设置,可以共用集水坑吗?流量和容积怎么定?
建筑消防给水
2024-09-25 16:45:42
供配电线路消防设计中,一定注意这几个问题!
防雷减灾
2024-09-25 11:08:26
消防供配电电线电缆敷设要求与验收重点
供配电技术
2024-09-25 11:08:19
消防取水井的做法有没有,有没有图集或者资料参考一下
建筑消防给水
2024-09-23 15:44:27
柴油发电机/柴油机消防水泵各规范要求不再强制
电气资料库
2024-09-20 11:02:42
消防给水及消火栓的系统验收
给排水工程施工
2024-09-20 10:40:49
既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南
给排水资料库
2024-09-19 10:57:30
【微分享】消防配电线缆敷设防火保护措施
防雷减灾
2024-09-14 09:55:35
消防配电线路敷设常见的错误做法与解析
防雷减灾
2024-09-14 09:53:37
消防喷淋安装通病及防治措施汇总!
暖通工程施工
2024-09-13 10:16:16
江苏:这类住宅原则上不高于60米!应将消防设计技术审查纳入图审!开展消防验收现场评定
时事快讯
2024-09-12 10:43:42
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
建筑智能化
2024-09-10 10:48:56
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读
照明工程
2024-09-10 10:44:23
消防控制室值班人员火灾应急处置真实案例
建筑消防给水
2024-09-09 16:33:13
官方回复来了!防排烟风管材质是否影响消防验收
通风排烟
2024-09-09 16:32:15
消防水箱与生活水箱的区别
建筑给排水
2024-09-06 17:26:06
暖通空调——消防风管的安装
暖通资料库
2024-09-04 15:57:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开