关于偏远地区中小生产厂房给水工艺选择
jerry_ru
jerry_ru Lv.2
2007年06月05日 10:44:00
只看楼主

每天用水量30至50立方米左右,时变化系数大概为3.0,自建水源井。另消防用水量30立方米左右。选择1为水塔,选择2为潜水泵+气压罐(不变频)。选择1:水塔。节能,管理简单,维护少,运行相对可靠。但投资相对较高。选择2:潜水泵+气压罐。相对不节能,管理简单。投资相对较少。需要单独设置消防水池和移动消防泵。请教:大家怎么看上述选择?如果你如何选择? 是否还有其它工艺选择?

请教:大家怎么看上述选择?如果你如何选择?
是否还有其它工艺选择?
免费打赏
liye7767
2007年06月05日 20:32:31
2楼
是什么厂房?消防用水量偏小吧,无城市管网地区的消防尤其重要,如果你的自建井水源充足的话还好说.采用消防水池+消防泵房+十分钟消防水箱.消防水池水量应保证室内外消防用水量
回复

相关推荐

APP内打开