6层宾馆,层高3米,打算加室内消防和喷淋,屋顶消防水箱加压泵压力该如何选?

6层宾馆,层高3米,打算加室内消防和喷淋,屋顶消防水箱加压泵压力该如何选?
jjplj
2007年06月06日 09:20:26
2楼
从最不利点算起,算到水泵,流量按喷淋1l/s,罐的大小不小于150l
回复
zyw624
2007年06月06日 11:23:45
3楼
流量按喷淋,为什么不加消火栓呢?
回复
jjplj
2007年06月06日 16:09:09
4楼
对照建规8.4.3第八条和8.4.3,每个消火栓加启泵按钮,水箱在建筑最高处。
回复
zyw624
2007年06月08日 16:36:27
5楼
照建规8.4.3第八条说的是启动消防泵房的主泵吧,不是说的启动屋顶水箱的加压泵,是不是,加压泵应该是在火灾初期10分钟内启动,主泵启动后就会停下来,是这样么?加压泵启动怎么控制的,靠信号还是靠感觉水流动?