10L/S的消防用水量用6立方米屋顶水箱行吗?
jason318
jason318 Lv.2
2007年06月05日 10:03:38
只看楼主

10L/S的消防用水量用6立方米屋顶水箱行吗?求救!,快请各位大哥解答!!!

10L/S的消防用水量用6立方米屋顶水箱行吗?求救!,快请各位大哥解答!!!
免费打赏
sundayday
2007年06月05日 16:57:50
2楼
10L/S*60S*10=6000L=6立方
回复
liye7767
2007年06月05日 20:51:49
3楼
当然可以了,此建筑没有喷淋系统吧
回复
wgf523
2007年06月09日 17:46:37
4楼
可以啊,够了
回复
zzx1354
2007年06月10日 10:06:02
5楼
屋顶消防水箱满足10分钟的室内消防用水量即可
本工程6个立方能满足要求