煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!

煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!
免费打赏
llln007
2007年06月06日 11:38:39
2楼
兄弟们是不是都不太熟悉这个东东阿!
回复
llln007
2007年06月11日 16:49:05
3楼
有谁知道点的来讨论讨论也好啊
回复
llln007
2007年06月14日 08:46:41
4楼
让人失望啊
回复
翻转太极
2007年07月08日 17:27:47
5楼
只要接地选线系统的计算方法合理,以及消弧线圈的阻尼柜连接方式合理,还是可以达到很好的效果的。

回复
llln007
2007年11月15日 22:43:49
6楼
真是的,这么久也没人来捧场
回复
rainstar110
2007年11月15日 23:37:15
7楼
煤矿井下的供电系统,中性点不接地 可以吗?
回复
hudie522
2007年11月16日 08:17:11
8楼
相关电气网站:http://www.cdq.cc
回复
cyq6977565
2007年11月16日 15:58:32
9楼
本公司为浙江华汇设计有限公司(甲级),嘉兴分公司,院址:嘉兴市凯旋路88号,瑞鑫大厦16楼,华汇建筑设计有限公司,联系方法:13758324543,0573-82723544转607找曹先生,QQ:156432686
招聘条件:电气工程师(有1年以上电气设计经验,或从事电气工作懂得电气设计流程),待遇当面联系或手几联系
回复
cyq6977565
2007年11月16日 16:00:36
10楼
本公司为浙江华汇设计有限公司(甲级),嘉兴分公司,院址:嘉兴市凯旋路88号,瑞鑫大厦16楼,华汇建筑设计有限公司,联系方法:13758324543,0573-82723544转607找曹先生,QQ:156432686
招聘条件:电气工程师(有1年以上电气设计经验,或从事电气工作懂得电气设计流程),待遇当面联系或手几联系
回复
soar21
2007年11月16日 17:13:44
11楼
煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧装置。1、加装消弧线圈以后由于对单相接地电容电流进行补偿,导致选线装置不能正确选线。2、加装消弧柜。其基本原理是单相发生弧光接地时装置动作,将不稳定的弧光接地转变为稳定的金属性接地,同时发出故障信号,小电流选线此时还能正确的选出故障线路。