有一间单独机组自取新风机组的手术室温度波动性很大不知道是为什么新风量不是很大啊也就1200左右
有一间单独机组自取新风机组的手术室
温度波动性很大
不知道是为什么
新风量不是很大啊也就1200左右
2楼
新风机组是直膨机?还是水冷?
回复
3楼
风冷冷水机组
冬天用他们的热源
这个工程在黑龙江
回复
4楼
有没有具体的流程图?
不过从你所讲的情况来看,如果温度波动要求很高的话,一般都会采取电加热
冷热用一台机组,过渡季节温湿度难以控制.
回复
5楼
有电加热的啊
回复
6楼
把控制的比例调大,反应时间调短
回复
7楼
电加热也需要过程啊
怎么个调法啊
请说的清楚些好吗
我们的控制是DDC的
回复
8楼
老兄,你要我们说的清楚,你也把你系统说的清楚一些,有时候温度控制不好,不一定就是自控问题
回复
9楼
楼上说的对
回复
10楼
有道理,我们也遇到过这个问题
回复
11楼
温度波动大是不是温度传感器安装的位置有问题,比如直接安装在混合段上啦。
回复