[讨论]怎样把冷柜温度波动控制在1度以下
ldwind
ldwind Lv.3
2012年05月17日 16:00:34
来自于制冷技术
只看楼主

外行提问:公司工艺改进,要把一条生产线上的冷却柜温度波动控制在1度以内,请问如何实现?冰箱温控器能达到这种要求吗?

外行提问:公司工艺改进,要把一条生产线上的冷却柜温度波动控制在1度以内,请问如何实现?冰箱温控器能达到这种要求吗?
免费打赏
yonggang808
2012年05月17日 19:06:55
2楼
水心老师如果给你的学生考试出这道题,看你的几个学生有几个人能够回答?能够回答的人建议你推荐时表扬一下。^_^
其实,吸收式制冷机中也有同样的现象,建议你删去标题中“蒸气压缩式”五个字。
在“蒸发温度”之后加上“性能”二字,问题可能更加确切。
回复
dudebin820220
2012年05月17日 20:54:22
3楼
调温差 对冰箱的控制器就不是太了解了
回复
峰哥
2012年05月17日 22:49:53
4楼

你说的好像和这个 题目不相干呢,怎么个情况
回复
sunshiyi12
2012年05月20日 22:58:51
5楼
如果不行买个吧 我这可以做到波动1度以下
回复
dxsdxs001
2012年05月29日 23:02:08
6楼
我觉得应该具备以下几个条件;
一是制冷系统应尽量小,可以防止压缩机频繁启动;
二是探头要最起码小数点后一位,实现精确控制;
三是要边制冷,便加热,利用逻辑算式不停比较制冷量与制热量的大小从而调解加热管的加热频率,主要是改变加热管的通电周期和频率
回复
adingkgb
2012年05月30日 12:02:41
7楼
这个要看实际情况
首先从信号采样上来说,传感器的精度要高,布置位置要合理
从执行机构上来说,动作要领敏调节精度高,执行器调节量和控制指令的输出量之间要协调
控制逻辑上来说,目前常规的控制方法是比例控制,这个是存在固有静差的,只要存在干扰(温度波动),那么调节器做出的动作永远是滞后的。为了加快反应速度,一般常用的方法是增强比例效应,但缺点是会存在结果偏离(过头)。所以实际被控参数总是在设定参数上下波动,直至最后无限接近但不可能完全一样。
为了缓解滞后和结果超调,采用比例积分微分控制,根据被控量的变化幅度和变化程度,控制器主动的先做出超调量(类似于进行预判后抢先动作),但这种控制是否会达到较好的预期效果,要看三种作用方法在系统中的权重了(具体都是可调节的)

另外,从现场实际情况来看,外界干扰(负荷变化)应该越小越好,只要负荷都是稳定的或有规律或可以预见的,系统的输出冷量可以与热负荷形成动态平衡的话,温度也会稳定。负荷变化越大越不规律,那么要保证精度的难度更高

从设备上来说,精度要求越高,设备的配置就应相对有更大余量(大马拉小车)以便于快速的达到设定值,同时各种补偿措施也要完善(比如有加热措施,在温度过低时快速平衡升温)。但这样的系统相对会比较费能。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-5-30 12:07 编辑 ]
回复
gzhjb
2012年06月01日 19:28:35
8楼
冷柜放什么的?温度波动控制在一度内有什么实际意义吗?
回复
2310277
2012年06月03日 16:27:45
9楼
这不是单纯的控制器的问题。因为压缩机只有0%和100%这两个能量级,波动必然大。方法是:1加热制冷同时工作,加热用固态继电器实现连续调节。2 制冷采取多系统,实现更精细的调节。3采用变频压缩机。以上都需要控制器上同时下功夫。
回复