我们有一套泳池加热系统,锅炉和循环水泵安装在楼顶,板式换热器和泳池的水处理系统安装在地下室,落差有20多米。管道弯头也多,现在发现锅炉走走停停,但是板式换热器锅炉的回水温度和泳池被加热水温度接近。我怀疑时管道的循环量不足,会不会是循环水泵安装在楼顶造成吸程不足的问题,或者是水泵的循环量达不到设计要求这两个问题?本人不是暖通出身,是电气专业的,请各位大虾帮我分析分析是什么原因?
你这个问题没有说明白,锅炉走走停停,是什么意思,是锅炉频繁启动的好意思的话,那可能是你的负荷低,很快就达到加热温度,所以锅炉停止运行。
“板式换热器锅炉的回水温度和泳池被加热水温度接近”,是和被加热水出水温度接近还是进水温度接近啊。如果是进水的话两者没什么太大关系。出水温度你需要看是不是达到了需要加热的温度
回复
3楼
锅炉走走停停意思是锅炉已经把循环水加热到设置温度才间歇工作,所以我怀疑是管道系统的循环量不足。现在突出问题是泳池水温上不去。板式换热器应该是工作正常,锅炉也正常能满足循环水的加热,不然不会间歇工作,况且两台锅炉只工作一台,另一台还在休息,如果加热量达不到要求的话,两台应该全部满负荷运行。另外这里的立管(主管道)是200的,水泵的口径只有50,所以我现在怀疑问题是在水泵的循环量不足和安装在高处,导致要把楼下的水吸上来才能循环。另一个问题是如果不是封闭系统的话,水泵的吸程最高不超过10米,我们这里有20多米的高差,是不是水泵安装在楼下比较合理。
回复