请教人防问题
running76
running76 Lv.2
2007年06月02日 23:49:30
只看楼主

现在一栋小高层,有三层地下室,负三层部分为人防平时为车库,人防面积一千多平米,其余两层为车库,其中配变电房及发电机房都设于负一层,请问,配电线路是否可以直接通过强电井从负一层进入防空地下室,而不必另外将电线穿出地下室,通过防爆波电缆井再进入人防区域.初做人防,请多多指教.

现在一栋小高层,有三层地下室,负三层部分为人防平时为车库,人防面积一千多平米,其余两层为车库,其中配变电房及发电机房都设于负一层,
请问,配电线路是否可以直接通过强电井从负一层进入防空地下室,而不必另外将电线穿出地下室,通过防爆波电缆井再进入人防区域.
初做人防,请多多指教.
免费打赏
lxb571
2007年08月21日 09:37:15
2楼
本人认为直接通过强电井不妥,人防是需要作密封处理的,直接走电井达不到目的,还是应该将电线穿出地下室,通过防爆波电缆井再进入人防区域。
回复
running76
2007年12月19日 22:42:46
3楼
呵呵
谢谢啦
回复
han2003
2007年12月20日 08:27:32
4楼
可以直接穿楼板进入人防区,也推荐这么干,穿出室外是错误的想法。做法07fd02上有。
回复