施工现场如何判定铜塑BV线为合格产品其标准是什么?
dzlwxh
dzlwxh Lv.2
2007年06月01日 23:52:21
来自于照明工程
只看楼主

某工地新进一批铜塑BV-2.5mm2导线(甲方指定),现场采用千分尺测量线径为1.75mm,线外径3.25mm(标准为1.78mm,绝缘层厚度0.8mm),据此监理判定为不合格,而供方说电阻率符合标准,线径不是主要的(供方己提供了抽检报告[非本批次现场抽样报告]电阻率7.41欧/千米外径3.25mm等数据)。作为现场检查所能做的手段1、监理现场采取方法对吗?2、供方所言又能正确吗?请老师们指教,请有该标准(负偏差为多少)请传一个。先谢了。

某工地新进一批铜塑BV-2.5mm2导线(甲方指定),现场采用千分尺测量线径为1.75mm,线外径3.25mm(标准为1.78mm,绝缘层厚度0.8mm),据此监理判定为不合格,而供方说电阻率符合标准,线径不是主要的(供方己提供了抽检报告[非本批次现场抽样报告]电阻率7.41欧/千米外径3.25mm等数据)。作为现场检查所能做的手段
1、监理现场采取方法对吗?
2、供方所言又能正确吗?
请老师们指教,请有该标准(负偏差为多少)请传一个。先谢了。
免费打赏
wbmwbm
2007年06月02日 07:53:12
2楼
材料送质量监督站检测,合格才能使用,甲方指定也需要检测报告单
回复
dzlwxh
2007年06月02日 09:05:42
3楼
监理工作很难做,甲方即想当婊子,又想立牌坊.监理暂时又不想搞破关系,只好请大家帮助出点子(最好就是规范)
回复
e-summerrain
2007年06月02日 14:17:21
4楼
本人觉得对使用的牌子产品送检。。。如对产品质量有怀疑,监理绝对有这个权力。。只有做事由一而终,有人总会理解的,正如你骂甲方一样,其实在很多人的眼里,监理也不是什么好鸟!!!净喜欢两边捞好处!!!呵呵!!
回复

相关推荐

APP内打开