高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?

高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”
我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?
免费打赏
piaobodeyun-jzhy
2007年06月08日 16:27:19
12楼
如果市政给水管网是环状系统,并能保证一路水不间断,是可以不考虑室外消防用水的
回复
gpechj02
2007年06月08日 20:57:05
13楼

你要是编规范的就好了。我会少做很多水池。哪天要是选专家的话,我就选你。