高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?

高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”
我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?
免费打赏
jjplj
2007年06月07日 16:19:54
2楼
一路进水不管怎么样水池都要加上室外的消防水量的。除了二类居住建筑
回复
小小法师
2007年06月07日 16:47:11
3楼
我觉得规范也说的不是很明白,并没有说一路进水水池必须贮存室外消防水,而只是说要设消防水池。
回复
qbs111
2007年06月07日 17:42:10
4楼
<建规>8.6.1-2说得很清楚了.我想你这种情况消防水池应该考虑室外消防水量.
回复
liye7767
2007年06月07日 19:20:58
5楼
应该考虑
回复
gpechj02
2007年06月07日 21:32:08
6楼
要,规范要求从两条市政给水管引入,你从一条市政给水管上引两根是不行的。
其实规范这一条主要是保证一条市政给水管坏了,还有一路进水。
个人认为如果从一条路上引两条引入管,如果这两个引入点之间,市政的给水管道上有阀门,也可以视为二路进水。还有个前提是,这条市政管本身就是环状的。
个人意见仅供参考。
回复
yinhui-1980
2007年06月08日 09:27:22
7楼

说的比较精辟啊 我是斑竹就给你加分了呢
1
回复
空中飞鸟
2007年06月08日 10:35:05
8楼
虽然6楼说的很有道理,但有很多时候只有一条市政给水管经过基地旁。这里只能从一根市政管上接两根引水管了 。
所以规范用的是“宜”从两条市政管引水。
回复
hai_1108
2007年06月08日 11:10:27
9楼
LS 是宜吗
回复
chengjiang
2007年06月08日 12:27:18
10楼
规范上对各种接法有优先级,是否设水池还要看消防用水量.
回复
yaviscz
2007年06月08日 12:31:18
11楼
管他市政是否环不环状,反正画两个进水口就是了 .

否侧当总消防用水量大于25L/S时,必需设置消防水池,水池包括消防总用水量.