高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?
高规规定:”室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,”
我想问一下,如果我是从一条路上引入的,而这条路是与别的路成环状的,这种情况下,消防水池还用考虑室外消防用水吗?
2楼
一路进水不管怎么样水池都要加上室外的消防水量的。除了二类居住建筑
回复
3楼
我觉得规范也说的不是很明白,并没有说一路进水水池必须贮存室外消防水,而只是说要设消防水池。
回复
4楼
<建规>8.6.1-2说得很清楚了.我想你这种情况消防水池应该考虑室外消防水量.
回复
5楼
应该考虑
回复
6楼
要,规范要求从两条市政给水管引入,你从一条市政给水管上引两根是不行的。
其实规范这一条主要是保证一条市政给水管坏了,还有一路进水。
个人认为如果从一条路上引两条引入管,如果这两个引入点之间,市政的给水管道上有阀门,也可以视为二路进水。还有个前提是,这条市政管本身就是环状的。
个人意见仅供参考。
回复
7楼
说的比较精辟啊 我是斑竹就给你加分了呢
1
回复
8楼
虽然6楼说的很有道理,但有很多时候只有一条市政给水管经过基地旁。这里只能从一根市政管上接两根引水管了 。
所以规范用的是“宜”从两条市政管引水。
回复
9楼
LS 是宜吗
回复
10楼
规范上对各种接法有优先级,是否设水池还要看消防用水量.
回复
11楼
管他市政是否环不环状,反正画两个进水口就是了 .
否侧当总消防用水量大于25L/S时,必需设置消防水池,水池包括消防总用水量.
回复