大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?
shangshanwuya
2012年10月17日 16:26:22
只看楼主

我单位负责一个大项目的供电(大功率电机较多),10KV高压电缆从220KV变电站专线引入,变压器容量为8000kva(隔离变压器),负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。高压进线是2500米YJLV22-3*630的电缆和3500米240mm的架空线。下一级变压器进线为YJLV22-3*300电缆,距离大概500米。请教问题出在那里?压降大的问题,如何解决?

zhuguangming123
2012年11月08日 13:57:59
22楼
高压太扯了,变压器。。。。。
回复
xuxizhong
2012年11月08日 14:23:14
23楼
是it系统?
回复
peak688
2012年11月08日 15:36:17
24楼
回复
serviceghd
2012年11月08日 15:38:12
25楼
可不可以详细解说一下其中的原因,各位高手。
回复
poorfatman
2012年11月08日 16:42:57
26楼
线路损耗,变压器损耗,,,,看一下变压器的铭牌
回复
zai_dd
2012年11月08日 18:24:06
27楼
对10KV的系统,这样的电压偏差水平是合理的,也是在允许偏差范围内的。
没有必要可以的去调整10KV系统的电压,因为如果把10KV的整体电压水平调高了比如2.5%,那么空载的时候,10KV的进线电压水平会达到10.66KV,对一台正常的10/0.4kV的降压变压器而言,低压侧电压为0.426KV,这个时候,对0.4KV的负荷会存在高电压运行的危险,很容易烧毁设备。

特别是多级配电的时候,要注意核算各种工况下面的每一级的高、低电压值,最终的目的是要整个站区内的用电负荷无论是满载还是轻载的时候,其运行电压都在合理范围内,刻意的追求高压侧或者低压侧不低于标定值,有时候会适得其反。
回复
天空蔚蓝
2012年11月08日 22:22:25
28楼
回复
loujinpu
2012年11月09日 08:37:46
29楼
10000KVA的里有载调压的,8000的有吗?
有的,根据你的要求可以定做
回复
loujinpu
2012年11月09日 08:39:47
30楼
隔离变压器用的环境不一样,和接地方式有关,和线路压降没什么关系,本线路压降在正常范围
回复
markluan_99
2012年11月09日 08:58:38
31楼
我个人认为,一是变压器容量相对不是很大,富裕容量不多,但更换大的变压器不可行,二是线路规格小了,加大线路规格,三是将负荷平均分配,从工作时间上来平均分配,四是,在变电所上补偿设备来提高电压。
回复

相关推荐

APP内打开