大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?
shangshanwuya
2012年10月17日 16:26:22
只看楼主

我单位负责一个大项目的供电(大功率电机较多),10KV高压电缆从220KV变电站专线引入,变压器容量为8000kva(隔离变压器),负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。高压进线是2500米YJLV22-3*630的电缆和3500米240mm的架空线。下一级变压器进线为YJLV22-3*300电缆,距离大概500米。请教问题出在那里?压降大的问题,如何解决?

2012年11月09日 09:18:09
32楼
起动时压降大,可以考虑在经常起动的大电机增设变频器,采用变频起动。
回复
lixiaolinbeijing
2012年11月09日 09:25:25
33楼
压降还算正常,在国标范围内。
如果影响到先进的电子设备运行等情况,必须要解决时。可以采用并联电容就地补偿的方式。这样改造起来的费用应该是比较小的。
回复
shangshanwuya
2012年11月13日 14:04:26
34楼
前一段时间压降还好,我的一路架空线在4000左右的时候,压降能达到1000v,这个主要是什么原因啊?现在考虑是无功补偿不够的问题,高压无功补偿装置是1800自动投切,但是没有分组,负荷现在还达不到投切的额度。
回复
shangshanwuya
2012年11月13日 14:14:39
35楼
想咨询一下啊,假如yjlv3*300的高压电缆,从我10KV开闭所引出,负荷在4000KW左右,无功在1500千乏左右有,无功从开闭所补偿,线路在4千米的时候,压降怎样?我方由于各种原因,低压侧没有补偿,只有高压侧有补偿,能不能解释一下1500千乏的无功从开闭所补偿,输送到4000米以外,压降有多少?还有就是低压侧补偿好高压侧补偿,压降能差多少啊?请多指教。
回复
shangshanwuya
2012年11月13日 14:16:39
36楼
临时用电工程,线路和变压器已经无法更改,隔离变是升压变压器。
回复
zai_dd
2012年11月13日 16:15:40
37楼
4000KW的有功,1500的无功,功率因数已经是0.93,算是很高的水平了,不需要在另外进行补偿。
假如yjlv3*300的高压电缆,从我10KV开闭所引出,负荷在4000KW左右,无功在1500千乏左右有,无功从开闭所补偿,线路在4千米的时候,压降怎样?
这种情况下,线路压降5%多一点点。
回复
zai_dd
2012年11月13日 16:23:11
38楼
同样的条件,要是用铝芯的架空线的话,压降大概在14.4%,已经超标了。

对10KV用电负荷来说,架空线的负荷容量一般在2000KW以下,供电距离20公里以内;采用电缆的方式负荷容量一般在5000KW以下,供电距离6公里以内,采用架空的方式压降会比电缆明显很多,但是对地电容比电缆小。

你的这个情况,在不具备升为更高等级电压供电的条件时,换成铝芯或者铜芯的电缆敷设,压降会比架空线要理想很多。(一个5%,一个14.4%)
回复

相关推荐

APP内打开