大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?
shangshanwuya
2012年10月17日 16:26:22
只看楼主

我单位负责一个大项目的供电(大功率电机较多),10KV高压电缆从220KV变电站专线引入,变压器容量为8000kva(隔离变压器),负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。高压进线是2500米YJLV22-3*630的电缆和3500米240mm的架空线。下一级变压器进线为YJLV22-3*300电缆,距离大概500米。请教问题出在那里?压降大的问题,如何解决?

2012年10月18日 21:36:41
12楼
0.6kV的压降不算大嘛,我们厂3400kW的电机启动时压降会达到1.3kV,整个系统也没问题哦。只要能保证系统电压在允许范围内就行。
回复
chilliran
2012年10月18日 21:49:53
13楼
楼主的负荷应该大部分都是电机之类的吧,启动的时候占用了大量的无功负荷,造成压降。

 再说现在的变压器,10000KVA的里有载调压的,8000的有吗?

 再加无功补偿柜吧。另外只要中影响使用,机器出力什么的,应该不用管的。
回复
fengche1915
2012年10月18日 22:20:12
14楼
呵呵,跟着学习啊
回复
tiejialonghun
2012年10月19日 16:47:55
15楼
正常的吧···支持5 楼的!
回复
tychsh
2012年10月20日 11:36:12
16楼
6KM的线路了正常!调整分接头吧
回复
红苹果
2012年10月22日 16:33:54
17楼
1 距离 2功率因素
回复
dianli1160
2012年10月22日 20:26:28
18楼
回复
scsnlibo123
2012年10月23日 12:59:27
19楼
回复
我是农场主
2012年11月08日 10:12:00
20楼
学习一下
回复
无纤尘
2012年11月08日 10:15:49
21楼
你的10KV供电距离超过6KM,压降在正常范围之内。主要应该在架空线
回复