大容量工地供电,压降厉害,问题在哪里,如何处理?
shangshanwuya
2012年10月17日 16:26:22
只看楼主

我单位负责一个大项目的供电(大功率电机较多),10KV高压电缆从220KV变电站专线引入,变压器容量为8000kva(隔离变压器),负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。高压进线是2500米YJLV22-3*630的电缆和3500米240mm的架空线。下一级变压器进线为YJLV22-3*300电缆,距离大概500米。请教问题出在那里?压降大的问题,如何解决?

2012年10月17日 16:59:36
2楼


“负荷停用时进线电压为10.4kv左右,当负荷启动时(负荷在3000kva左右),下一级出线柜的高压和隔离变压器进线高压都降低到10kv左右,有时候甚至在9.8kv。”很正常呵,电压略有下降,但未超过国标允许范围。
回复
kfcandlixiaojing
2012年10月17日 21:36:27
3楼
看不懂啊,压降是属于正常范围呀!
回复
永无止境
2012年10月18日 09:29:07
4楼
压降不算大。 10.4 -9.8/10.4=5.7%
回复
lingxuct
2012年10月18日 10:00:23
5楼
6km的距离,还用10KV电压等级供电,本身就不适合!

已经架设了线路,且有隔离变压器,线路压降(和变压器阻抗上的压降)必然存在。。

解决方法:把隔离变压器换成“有载调压”的。
回复
wytmltlyh
2012年10月18日 10:13:29
6楼
隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。
回复
william19988
2012年10月18日 10:41:22
7楼
5、6楼说的比较在理 且完整。
回复
baiyantr
2012年10月18日 12:58:47
8楼
楼上对隔离变压器的功能说的好详细
回复
xughou
2012年10月18日 16:51:32
9楼
1、电压确在国家相关规程范围。
2、进线电缆、导线选择也满足负荷要求,压降不是电缆或架空线造成。可能由于无功不足造成。
3、可采取如下改进方式:
1)变压器改进:可多设置次级侧抽头或有载调压。
2)加装无功设备。如电容器等。最好装设DWK类型。
回复
xughou
2012年10月18日 16:54:39
10楼
以上两项措施如果效果不明显或无效,那可以申请220kV变电站进行系统调压等措施。同时避开用电高峰启动电机也是一个办法。
回复
guangdongxuqifa
2012年10月18日 18:24:08
11楼
正常压而已,楼上的专业