星三角启动这样接线对吗?
krysta
krysta Lv.2
2012年10月17日 14:38:14
只看楼主

这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。接线圈的那根白颜色的线是零线[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ]

这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。
接线圈的那根白颜色的线是零线

[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
lcy881019
2012年10月17日 15:16:59
2楼
按照实际接线画个示意图吧,这真心有点乱。
回复
liubaoyun123
2012年10月17日 16:56:41
3楼
回复
bg8cci
2012年10月18日 14:12:57
4楼
回复
liuyunyuan
2012年10月18日 15:24:18
5楼
我有接线示意图,你需要吗
回复
yueyingkong
2012年10月18日 15:33:49
6楼
有 点乱,看不明白
回复
xiao09xiao
2012年10月18日 16:31:04
7楼
太乱啦~
回复
sljmz
2012年10月18日 17:07:45
8楼
白色的线是N线再和热继串联就是对的了。
回复
kongjiu
2012年10月18日 20:20:55
9楼
回复
zfwkkgzjs
2012年10月18日 23:46:02
10楼
首先,楼主这种在电脑前来学接线的这种精神大家值得学习,值得钦佩.但是说真的我一看到这样的现象就没有心思看了,因为现在没有心情看这些,.建议楼主上传一下你的星三角图纸.
回复
lingxuct
2012年10月19日 08:08:53
11楼
这样的接线,是哪个老师教的?

如果我是评委,电机按原理能正常起动和运行,其成绩也算不合格!

因为接线不规范!!!!