今天去开机的时候水泵一下忘记开,看到主机进出水口的压力表显示0.3Mpa+了,模块机怎么会使水系统的压力升高这么多?后来我开了水泵,反而才0.23Mpa了~~~不知道算不算怪事,哪位大侠给我解释解释啊~,单开主机时间不超过5分钟

今天去开机的时候水泵一下忘记开,看到主机进出水口的压力表显示0.3Mpa+了,模块机怎么会使水系统的压力升高这么多?后来我开了水泵,反而才0.23Mpa了~~~不知道算不算怪事,哪位大侠给我解释解释啊~,单开主机时间不超过5分钟
免费打赏
fanwei-2
2007年05月31日 20:19:20
2楼
压力表坏了````
回复
jiun036
2007年06月01日 08:54:05
3楼
汗~压力表还能出现这种坏法????
回复
liupeng_803
2007年06月06日 11:50:54
4楼
是最高点太高了
回复
jiun036
2007年06月07日 11:15:54
5楼

最高点太高为什么会造成影响呢?