消防和自喷的稳压管可否合用一根,在末端再分开消防管和自喷两路管线可以么?
jiangxin123
2012年10月15日 10:43:35
只看楼主

消防和自喷的稳压管可否合用一根,在末端再分开消防管和自喷两路管线可以么?

消防和自喷的稳压管可否合用一根,在末端再分开消防管和自喷两路管线可以么?
免费打赏
chen-jh
2012年10月27日 23:08:00
22楼
不好的吧 看有没有设置稳压泵 而且其实管子也没有省多少 吧 分开会比较好一点
回复
老松树大松树
2012年10月28日 12:02:13
23楼
不行的,你稳压泵怎么选?消火栓和喷淋稳压泵流量扬程都不一样。一般两个系统都要分开设置。工作压力应都不一样。