消防和自喷的稳压管可否合用一根,在末端再分开消防管和自喷两路管线可以么?
消防和自喷的稳压管可否合用一根,在末端再分开消防管和自喷两路管线可以么?
12楼
这两根管是不能合用的。原因:1、各自用途不同。维持的压力也不同。喷淋系统和消火栓的维稳压力是不同的。而且出水流量也不同。在高位水箱间内,喷淋系统和消火栓系统会采用不同的增压稳压设备。而稳压管也应该各自从水箱处单独引出,不应合用。2、合用稳压管,那么增压稳压设备也必定共用。如果发生火灾情况,自动启泵系统是启动喷淋泵还是消防泵,这样选择会非常不好选择。属于系统设计失误。3、维稳压力:消火栓系统只需满足最不利点消火栓处静水压7米水柱即可。但喷淋系统要满足最不利处喷头要动作。相对最不利层或最不利一分分支系统来说要30米水柱左右。
回复
13楼
请网管把灌水的上海人的帖子和本贴一起删除。
回复
14楼
又合用的 由水箱引下一根管在顶层分开消火栓和喷淋在本层各自设置止回阀,消火栓连接本层环管,喷淋引致报警阀前
回复
15楼
可以,记得设置止回阀
水泵扬程按大的取,流量取中间值,稳压管容积增大
具体看标准图集相关
没特殊原因,还是做2套独立的吧,花的不是自己的钱,而且我们给排水的设备也不值钱
回复
16楼
不行,消火栓的流量是5L/S,喷淋的流量是1L/S,扬程也不一样
回复
17楼
不可以!两个不同的系统啊,稳压的流量、压力、启动唤醒的主泵不一样啊....
回复
18楼
要看系统需要的压力而定吧
回复
19楼
学习了,谢谢各位老师
回复
20楼
有公用的,以前就那么做过,共用一套稳压,然后按楼主说的分开的
回复
21楼
喷淋管之前设置减压阀应该可以了
回复