请教: UPS输出隔离变压器零线与电源零线连通?
tdma12345
tdma12345 Lv.10
2012年10月15日 08:54:06
来自于变压器
只看楼主

(先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!

(先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!
免费打赏
tdma12345
2012年10月16日 11:06:09
2楼
这个问题一直困扰着我,希望专家帮忙解答一下,非常感谢!
回复
laohuang168
2012年10月17日 09:33:23
3楼
似乎隔离变压器初、次级间的零线不应连在一起。又似乎UPS的输出变压器初级没有“零线”一说。
回复
电力配电
2012年10月17日 14:55:25
4楼
sdhfgh ehd hr
回复
红苹果
2012年10月17日 14:56:47
5楼
明显不能连一起,不然怎么叫隔离变
回复
tdma12345
2012年10月17日 15:48:06
6楼
(明显不能连一起,不然怎么叫隔离变)
根据隔离变压器在数据中心UPS 系统中的作用中指出:变压器三相输出回路处于一个相对于输入或地的不确定电压。由于IT负载设备被接地,以不确定电压提供悬浮电源是绝对不合适的,因为这样可能导致绝缘故障或其它危害。因此,变压器输出端上新的零线均被接地。
问题是机房处在室外空间有限的范围内,这个地怎么接?谢谢!
回复
william19988
2012年10月17日 17:55:50
7楼
既然接的是隔离变压器,不应该连接才对。
回复
huashi1993
2012年10月17日 21:39:30
8楼
还没听说过要连接的呢。
回复
niswewei
2012年10月17日 21:43:31
9楼
能提供个图就好解咯
回复
flylovemore
2012年10月17日 21:54:00
10楼
隔离变压器初次级零线怎么能连接在一起呢
回复
奥贝蒂
2012年10月17日 23:14:51
11楼
隔离变压器是不需要接地的。
回复

相关推荐

APP内打开