我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
22楼
区管一定是高工以上级别的,分析非常到位,学习了。
回复
23楼
赞同。
回复
24楼
见过大企业供电的知道供电可靠性的重要,没见过的可能对此理解会不是那么深刻。
如果一个公司占地有20kmX6km,正常负荷需360MVA,其内部只用一级10KV电压等级(假设用6段母线,6台主变)可以吗?
6段母线一出小故障就影响全公司1/6的生产,稍大一点(影响另一段)影响1/3的生产,如果发生“越级跳闸”,就是影响到外电网电压一级,就会影响一半的供电(二路进线跳一路)!
这样的供电可靠性对连续生产的石化企业来说,是不是太可怕了?!!!
动不动就要影响1/6或1/3,一个企业发生这样的事故,我们国家的石油工业还能保持现在这样?!
回复
25楼
asdfasfasdfasdfasdfasdfa
回复
26楼
采取何种方式,要根据实际情况来分析。我见过的主要有以下几种:(1)110/10/0.4kV;(2)110/35/10/0.4kV;(3)110/35/0.4kV。这几种均是可行的。
回复
27楼
学习了···········
回复
28楼
区管高,实在是高,有好几层楼那么高
回复
29楼
首先,区管的分析很到位,我来补充一些吧。
1、作为一个化工企业,这个新建110kV是不是唯一的,还是在原有基础上增加的?这个楼主要明确一下!
2、就目前电网系统而言,目前电网系统的趋势是逐渐用110kV变电站代替35kV变电站,也就是110kV变电站基本上大多数都作为终端辐射供电。而配网中基本上也是渐渐减少35kV这个电压等级,代替的是10kV,将来有可能是20kV。这主要是综合考虑供电范围与线路的损耗。但由于国内电网建设前期一直有35kV这个配网,特别是西部用电较少的地方。因此,从电网系统范围内来讲,35kV电压等级正逐渐减少,但这需要一个长期的过程。
3、从大工业用户来讲,像中石化、石油及大的钢铁企业等用户极大的用户,自备电厂或自主管理的110kV及以上等级的变电站还是必须的。就楼主所述,A、倘若这是一个全新建设的化工企业的新建110kV变电站,那么采用双卷绕组110kV/10kV变压器比较合理。首先减少了变压器的成本,也简化了个整个变电站的综保检修维护的复杂性。其次也顺应了电网发展的趋势(一般用户站都要接入电网,以保证供电可靠性,有必要的话也要建小型自备电厂)。B、倘若这是一个化工厂因业务扩建而增加建设的一个变电站,那么就要综合考虑前期用电的电压等级,保证整个供配网的一致性,完整性进而保证供电可靠安全,以免对企业造成重大损失。这就像区管所述,是考虑得相当周全。
4、现在建设项目,除非资金充裕,否则立项基本要考虑合理的预算,这是一个重要因素!
回复
30楼
像区管所述的多回路供电可靠,目前110kV电网一般重要负荷都是双回路供电(两回路来自不同变电站),而且可以优化110kV接线方式(是否双母线或单母分段)。另外根据负荷的重要性考虑是否自备建厂。另外在10kV配网中也可考虑外引回路来保证重要负荷的供电。
因此,这个供电可靠性可以至少有这三方面的补充,对一个工业用户应该是可以很好保证供电可靠性的
回复
31楼
谢谢你我学习啦你们都是高手佩服你啦
回复