我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
32楼
高手佩服,从中学了不少,谢谢
回复
33楼
由110KV直接变成10kv在技术上完全成熟,但这种规格的变压器不多,珠海机场的两路进线电源都是110KV直接变成10kv,10kv输送3千米到机场总配送站。在输送到工作面,在工作面设有10kV/400V的变压器。
回复
34楼
有考虑过110/10KV降压变低压侧总母排/电缆截面/线径,那么大/粗的东西,给制造及安装带来的麻烦,安全生产及运行维护上带来的隐患,牵一发动全身啊
回复
35楼
向区管学习!
回复
36楼
这位同志说的极是。35KV属于逐步淘汰的电压等级,大多还是老厂在用,新建站大多是110KV的了。
回复
37楼
回复
38楼
分析不错,不单纯从技术角度,还从实际出发考虑问题。
回复
39楼
正在困惑呢,感谢各位高人啊!
回复
40楼
可能原因:
1、项目评审:你公司为了加大项目投资资金(盘子),也就是为该区域GDP增长做贡献。
2、规划与设计问题:如果负荷集中并不分散,确实可以采用110kV/10kV电压等级更好,可能是负荷规划出问题,导致设计业是马大哈。
3、其它不明原因。
回复
41楼
学习了,谢谢!!
回复