【求助】炼油厂变压器选择!由110KV直接变成10kv有什么缺点吗
sdkdzyg
sdkdzyg Lv.3
2012年10月14日 19:53:38
来自于变压器
只看楼主

我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。

我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
免费打赏
kyujiangmn
2012年10月16日 12:53:48
12楼
分析的太好了,又知道了新东西,谢谢
回复
weiwei19870220
2012年10月16日 13:01:14
13楼
过来学习
回复
william19988
2012年10月16日 13:38:36
14楼

区管说得在理。
回复
miao71
2012年10月16日 14:18:26
15楼
区管厉害,言简意赅。
回复
fcwiner
2012年10月16日 16:23:43
16楼
高人
回复
tangyu19901008
2012年10月16日 20:49:14
17楼
必须精彩 小弟新人 不知道ZH什么意思 求解
回复
zhangsd2015
2012年10月16日 20:49:18
18楼
回复
baiyantr
2012年10月16日 23:03:18
19楼
区管介绍的好清楚哦
回复
悠然
2012年10月17日 08:22:48
20楼
对企业的110kV变电站,直接变10kV应该比经过降压至35kV后再降到10kV合理。原因是企业内的供电距离不会太大,10kV作为中压肯定满足供电距离要求,又为高压电机提供电源。至于因供电电流大增加的损耗,肯定比增加中间变压环节的投资和变压器损耗低得多。除非有需要35kV供电设备(如化工的电解整流)。如果没有35kV用电要求,个人观点:作为企业内部用电,采用110kV/10kV更为合理。