【求助】炼油厂变压器选择!由110KV直接变成10kv有什么缺点吗
sdkdzyg
sdkdzyg Lv.3
2012年10月14日 19:53:38
来自于变压器
只看楼主

我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。

我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
engineershao
2012年10月15日 09:58:29
2楼
期待高人解答
回复
lingxuct
2012年10月15日 10:59:46
3楼
有啊,楼主是ZH的吗?乙烯(四电站)发电机出线升压变不是10/110KV吗?

我们在考虑配电室建在哪合理时,都会说“在负荷中心”!

那么,每一个配电室都会考虑建在其供电负荷的中心部位。

当规模大一点的企业,都会设置多个配电室(多个负荷中心),那么,这多个负荷中心又是上一级电压(变电站)的负荷,这个以配电室为负荷的供电中心就是总配。

总配到分配的距离,决定配电电压等级(的合理性),一般35KV电压等级的合理供电距离在10km以内,当然,110KV电压等级的合理供电距离会大到50km。但用10KV替代35KV,这级供电电流会增大,线路损耗也增大,且一个有规模的企业只一个10KV系统(二台主变,单母分段),这个系统的容量会非常大,且存在非常不可靠的因素,万一这个系统一发生故障,轻者一半失电,稍重一点就会全企业失电!!!!

如果有0.4KV变压器200台(20个10KV配电区域),用35KV供电就需要40台(考虑每个区域二路35KV供电)35KV开关柜和保护,用40台110KV的出线回路需要多大占地面积?35KV就小多了吧?还有开关设备的费用呢?!

更重要是,系统安全性(供电可靠性)和保护的实施问题,有了110/35KV主变,35KV系统与110KV系统隔离(有主变的阻抗限制短路电流),且35KV系统的接地方式与电网隔离后,可以自己灵活配置,自用发电机可以在35KV系统内灵活分配电能(不用经过电网的110KV系统),所以,从各个方面看,有规模的企业,设置内部一级配电系统(即35KV一档电压),都是最合理的。

当然,你只有一、二台变压器,且10KV能满足配电要求了,110KV直接变成10KV是会省费用。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-15 11:12 编辑 ]
回复
cgh5123
2012年10月15日 11:08:49
4楼
同意楼上所述。
另外,由于110KV通道要求所限可能也是相关原因
回复
njanqun
2012年10月15日 16:47:17
5楼
区管详细正解
回复
xiaolin9566
2012年10月16日 09:48:09
6楼
区管太精彩了!
回复
yixiaohanshui
2012年10月16日 10:08:05
7楼
向区管学习了~~
回复
红苹果
2012年10月16日 10:08:40
8楼
这是综合考虑的,区管说的不错。。。负荷较大相对分散应该
回复
wokaoniyade
2012年10月16日 10:11:49
9楼
这个主要看你厂的负荷集中度和负荷的大小 根据送电容量和送点距离来配置
区管 其他所说的 有待商榷
回复
ymh_sxu
2012年10月16日 11:29:03
10楼
区管太精彩了!
回复
sdkdzyg
2012年10月16日 12:08:08
11楼
多谢高人指点,我不是ZH的,真的很感谢。。。
回复