10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设??
michael_wbb
2007年05月29日 15:24:02
只看楼主

10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设,桥架离地最低2.3米,最高也不到2.5米。这样敷设符合国家规范么?我咨询过供电局相关人员,得到的回答是“应该不可以”,但是具体说那条规范上规定了也不太清楚。而且这个施工方案据说也是由供电规划设计院提出来的,原方案是沿电缆沟敷设,因为施工复杂,工期长、费用高等原因,设计院因此改变了原由方案,但是却并没有出变更蓝图,最终施工图纸(电子板的)也与现场施工不相符。

请各位大虾指教一二,尤其欢迎供电规划设计院的专家指导!
谢谢!!
zigj
2007年05月29日 19:46:32
2楼
10kv高压电缆可以从地下停车场沿桥架敷设,但规范要求安装高度不能低于2.5米。
回复
yankemin
2007年05月29日 20:10:47
3楼
我记得是除了专用电气房间外,水平桥架敷设不得小于2.5m.而且垂直部分距地面1.8m以下得用盖板!当然10kv高压电缆能从地下停车场沿桥架敷设是肯定的!
回复
michael_wbb
2007年05月30日 12:22:57
4楼
2.5米和1.8米这两个数据好象是在低压配电设计规范里做的要求.无法引用到高压电缆上
何况1万伏高压从停车场经过,要考虑到今后使用产生的后果,和小区业主的反映,我想广大业主如果知道的话是绝对不允许的
回复
amu236
2007年05月30日 13:31:50
5楼
应该可以 但不能和低压同走一个桥架 最好问问属地供电局吧