自动喷淋和消防报警
fenggps
fenggps Lv.2
2004年09月09日 15:30:32
只看楼主

请问各位,自喷和感烟器是不是一定要一起设置。可不可以只设置其中一样啊!但我看到的有些地方只设置感烟器没有自喷系统,请问这是不是可以啊!我们这里水电不分家的,两样都上好复杂的!

请问各位,自喷和感烟器是不是一定要一起设置。可不可以只设置其中一样啊!但我看到的有些地方只设置感烟器没有自喷系统,请问这是不是可以啊!我们这里水电不分家的,两样都上好复杂的!
waterdn
2004年09月09日 23:01:17
2楼
烟感等只要是高层就要设,而高层不一应要设喷淋
好好看看高规灭火设备这一章
回复
gjx_foshan
2004年09月11日 16:55:19
3楼
需要设喷淋的一般要设报警,而设报警的地方不一定要设喷淋,比方说,高层住宅电梯前室就要设
报警,但不用设喷淋
回复
dsoft
2004年09月12日 01:00:41
4楼
高层住宅不用设喷洒的吗?
要设呀。
走道要设的。
前室也算是走道的。
回复