请教关于管道式空调装于吊顶之内的问题
yyqq0815
yyqq0815 Lv.2
2007年05月27日 23:44:24
只看楼主

我是客户,设计公司的图样给出的空调解决方案是新风机组负责新风。在吊顶内加管道式空调和中效风机箱,让回风在夹层里空调处理,再经过滤由高效送风口排出。有两个问题:弃用FFU的原因之一就是噪声,那么管道式空调装在每个房间的吊顶,这样虽有利于独立控制,节省使用能耗,但是否同样存在噪声问题?因为我觉得空调的动静还是蛮大的 第二个问题,就是空调装于吊顶内,那么生活中的家用空调室外那部分(压缩机),管道空调同样也应该有吧,那么这部分装在哪呢?

我是客户,设计公司的图样给出的空调解决方案是新风机组负责新风。在吊顶内加管道式空调和中效风机箱,让回风在夹层里空调处理,再经过滤由高效送风口排出。
有两个问题:弃用FFU的原因之一就是噪声,那么管道式空调装在每个房间的吊顶,这样虽有利于独立控制,节省使用能耗,但是否同样存在噪声问题?因为我觉得空调的动静还是蛮大的

第二个问题,就是空调装于吊顶内,那么生活中的家用空调室外那部分(压缩机),管道空调同样也应该有吧,那么这部分装在哪呢?

在线等
免费打赏
zl7677215
2007年05月28日 13:58:35
2楼
看起来很象我们公司做的!!
这种做法主要是省钱,小的管道机没有什么噪音,而且还是在夹层就更没问题 50以下是肯定的!
管道机的压缩机一定是和家里的一样装在室外!

我们公司刚做了个和你说的项目差不多的,效果还可以,就是控制比较麻烦,谁让业主没钱呢!!
回复