关于这个基础,埋置深度做了外包处理。不知道这种做法的依据;同时多大的埋深需要进行这样的处理。有什么规范可以遵循。
关于这个基础,埋置深度做了外包处理。
不知道这种做法的依据;同时多大的埋深需要进行这样的处理。
有什么规范可以遵循。
2楼
这个问题没有规范的任何依据,只能是依据个人的设计以他来决定。我认为,增加外包的目的就是为了提供抗压承载力,其他没有过多的意义。
回复
3楼
我觉得这样做是为了提高标高-0.1m以下柱子的受压承载力,可能原柱截面轴压比不满足要求
回复
4楼
这样做的要求来自哪本规范,我不是很清楚。
我感觉这样做的最主要目的是:增加下面基础短柱的耐久性,即增加保护层厚度,保护柱子钢筋不易被地下水或者有腐蚀性的液体腐蚀,可能是地勘说地下水有腐蚀性,所以设计这样做的! 我估计是这个原因。
回复
5楼
柱子承载力不够,加固而已
回复
6楼
一般是不用做这种的。 估计他是由于地下柱子形成短柱,轴压比超了才加大的。
但是一般埋置于土中的这一段柱子,即使轴压比超了一点,也不应考虑的!
回复
7楼
没规定,是设计成这样的。
回复
8楼
不知道是否验算增大截面后柱边与基础的抗冲切承载力了?
回复
9楼
外包?没见过,不过做成短柱形式的做过,基础深度3m左右,把基础做成带短柱的,基础规范上就用带短柱的形式,不过你这个外包的好像只用到钢结构吧,混凝土柱外面再包一层那不浪费吗?也没实际意义,还不如做成短柱????
回复
10楼
柱子承载力不够,加固而已
回复
11楼
这是一种外行做法。既没有规范依据,也不符合习惯做法。
回复