是这样的,施工的时候做一个临时便桥,便桥梁体用贝雷梁,墩柱用80cm的钢柱,有谁有这方面的经验或资料,对于岩石地基,钢柱是怎么跟岩石连接的?是在岩石上凿一个两米深的洞,然后把钢柱放进去,在浇注2米的混凝土就可以了么?钢柱外边要不要做混凝土基础或者其它连接加固措施?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
是这样的,施工的时候做一个临时便桥,便桥梁体用贝雷梁,墩柱用80cm的钢柱,有谁有这方面的经验或资料,对于岩石地基,钢柱是怎么跟岩石连接的?
是在岩石上凿一个两米深的洞,然后把钢柱放进去,在浇注2米的混凝土就可以了么?钢柱外边要不要做混凝土基础或者其它连接加固措施?
[
本帖最后由 zpywy 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
22楼
我还想知道钢柱是怎么跟贝雷梁连接的?
有兄弟知道么?
回复
23楼
可以在岩石上凿洞,然后把钢柱置入,在钢柱周围浇注混凝土,混凝土中要计算配筋,采取其他的连接加固措施!
回复
24楼
在钢柱周围怎么配筋呢?水深17米,河床是岩石地基
回复
25楼
什么是贝雷梁?学习先,希望大家踊跃发言!!!!!!!1
回复
26楼
一般需要岩锚固,作为水电施工经常采用此种方法。利用相关根据钢柱直径、深度选用所需钻孔设备进行孔径钻孔,根据介绍可以选用XU500型钻机,然后成孔后,下入钢柱,并进行灌浆处理,使其于岩石更好结合。同时为稳妥期间,应该浇筑相关混凝土墩子进行加固处理。不知道能不能适合桥梁工程,这只是水电行业常规做法,至于相关施工设计,应该通过计算来校核。
回复
27楼
钻孔灌注桩基,顶设置埋件,与钢柱焊接可以吗
回复
28楼
想法是有
可是没有过工程经历
希望大家多多交流
算是学习啊!
回复
29楼
还有就是,钢柱之间的连接是用工字钢连接,如果流水如下图冲刷钢柱,受力怎么计算?
回复
30楼
图纸资料
回复
31楼
钢桩底部应该用钢筋混凝土连接加固比较稳妥
回复