是这样的,施工的时候做一个临时便桥,便桥梁体用贝雷梁,墩柱用80cm的钢柱,有谁有这方面的经验或资料,对于岩石地基,钢柱是怎么跟岩石连接的?是在岩石上凿一个两米深的洞,然后把钢柱放进去,在浇注2米的混凝土就可以了么?钢柱外边要不要做混凝土基础或者其它连接加固措施?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
是这样的,施工的时候做一个临时便桥,便桥梁体用贝雷梁,墩柱用80cm的钢柱,有谁有这方面的经验或资料,对于岩石地基,钢柱是怎么跟岩石连接的?
是在岩石上凿一个两米深的洞,然后把钢柱放进去,在浇注2米的混凝土就可以了么?钢柱外边要不要做混凝土基础或者其它连接加固措施?
[
本帖最后由 zpywy 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
32楼
楼主的基础处理方案是对的
回复
33楼
既然是临时便桥,又是岩石地基,可否用锚杆?少挖基坑,速度又快。
回复
34楼
看完这些资料又涨了不少见识。
回复
35楼
本人设计的钢结构厂房的钢柱基础图,希望对你能有参考作用!
回复
36楼
刚才看了你画的图纸,感觉对此种情况处理深度应深入到基岩或者相对不透水层.至于对于钢柱基础受到水流方向的力,根据水力学,有两个力,我觉得应该把垂直方向的力加大考虑,诸如象乘个安全系数什么的,摩擦力最后不考虑或者少考虑,不知对否,请指正,共同学习!
回复
37楼
基岩表面植筋,增加混凝土墩台,在混凝土墩台上予埋埋件或地脚螺栓与钢管柱子连接,行吗???
回复
38楼
贝雷梁资料可以去这看看
http://co.163.com/forum/content/558_478184_1.htm
回复
39楼
岩石的实际承载能力,还要根据地质报告的数据,钢柱的轴力及基底弯矩要计算确定,
然后根据地基基础规范,计算受力面积,才能确定是否在岩石上直接生根,
回复
40楼
钢柱与靴梁焊接,靴梁下再做钢板,并与基础用螺栓连接
回复
41楼
多谢各位的人心参与与解答,还有人能提供资料么?
回复