只看楼主

图集16G101-3第66页,基础高度不满足柱钢筋直锚长度时,端部设置弯钩,直线段长度不小于0.6labE,而混凝土规范8.3.4条规定,受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。这两条是否矛盾了,应该怎么理解

图集16G101-3第66页,基础高度不满足柱钢筋直锚长度时,端部设置弯钩,直线段长度不小于0.6labE,而混凝土规范8.3.4条规定,受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。这两条是否矛盾了,应该怎么理解

yyz639
2022年01月07日 10:49:44
2楼

注意混凝土规范8.3.4条及图集66页的适用情况,前者属于非抗震时候用的,后者属于抗震时候用的,为啥是0.6LabE?结合混凝土规范11.1.7条1款和8.3.3条,就可以得到,柱子插筋也不完全属于受压钢筋,在水平力作用下可能受拉,所以我觉得不能采用这个0.7la。如果是非抗震就用la,抗震就用labE,抗震锚固不足的话采用0.6labE,同时还需要满足20d的要求。

薛小东:学到了,学到了。

回复