多个防火分区能共用一个排烟管?
韩董
韩董 Lv.7
2012年10月12日 10:03:04
来自于通风排烟
只看楼主

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?[local]1[/local] 这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?
[local]1[/local]
这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示

[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
免费打赏
ygfzxq
2014年06月05日 21:10:04
32楼
同一个防火分区不用做那么多防火阀。做远控排烟口就行了嘛,不用带防火阀的
回复
t45500139
2014年06月06日 13:49:27
33楼
防烟分区和防火分区不分。
回复
牛广人
2014年08月13日 17:42:26
34楼
农民 发表于 2014-6-5 18:33 没人说水平带多个防火分区不行。大伙一般不采用排烟系统跨防火分区的情况。同意你的意见。
回复
lixiang48465
2014年12月29日 14:34:16
35楼
见建筑设计防火规范,9.43.
横向宜按防火分区设置。
条文解释中也解释了加防火阀的位置。
回复
枫松柏
2014年12月30日 09:26:18
36楼
水平向不建议穿过防火分区,当然一套排烟系统带几个防烟分区没有毛病。如果带几个防火分区一般不建议这么做。如果垂直带几层没有问题。可以一台风机带几个防火分区,这个正常。
回复
纯力工
2015年01月01日 09:21:49
37楼
穿过防烟分区不用在主管道上加防火阀,每个排烟口是带防火阀的,哪个防烟分区内有火灾排烟口防火阀打开联动排烟机进行排烟!
回复