多个防火分区能共用一个排烟管?
韩董
韩董 Lv.7
2012年10月12日 10:03:04
来自于通风排烟
只看楼主

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?[local]1[/local] 这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]

我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?
[local]1[/local]
这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示

[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
免费打赏
desperado429
2012年10月21日 14:59:46
22楼
学习了,顺便拿分走人......
回复
e起沉默
2012年10月26日 14:43:25
23楼
竖向分区不作限制?
回复
在哪你
2012年10月29日 08:58:15
24楼
飘过 菜鸟一个..
回复
小男188
2012年12月23日 21:38:21
25楼
垂直可以,为什么水平不可以
只是水平最好别这样做,如果真做了,也没有什么大不了的
回复
detongfj
2012年12月24日 17:24:16
26楼
学徒路过前向前辈学习。
回复
wang901122
2014年03月19日 16:54:24
27楼
wanlic 发表于 2012-10-16 17:49 一句话,可以跨防火分区设计,但不可以两个防火分区共用一个风管.谢谢指点,规范也是这个意思
回复
李海豹
2014年05月23日 17:15:15
28楼
楼主说一台消防排烟风机带多个防烟分区,不是防火分区;其实一台排烟风机带多个防火分区的也有啊,比如,走道的排烟啊,在《高规》条文说明的8.4.2条有图示,建议去看看。
另外还有就是消防设计同一时间只考虑一处火灾,所以设计不会考虑上游防火分区着火、下游的防火分区也着火的情况,真要是那么的不幸,那就只能等着烧吧。
通常的情况除了走道这种共用竖井外,一般来说消防排烟系统不应穿越其他防火分区,但万
回复
匿x名x用x户
2014年05月26日 20:33:56
29楼
谢谢,学习了
回复
ygfzxq
2014年05月26日 22:47:47
30楼
同一个防火分区不用做那么多防火阀。做远控排烟口就行了嘛,不用带防火阀的
回复
农民
2014年06月05日 18:33:43
31楼
没人说水平带多个防火分区不行。大伙一般不采用排烟系统跨防火分区的情况。
回复