关于电容柜前端保险使用型号的问题1、最近我们发现电容柜前端使用RT18-63X熔断器(正浩)长期运行烧坏二次---保险芯与外壳烧在一起了。2、有人说可能是产品有质量问题?换成茗熔品牌?有人说最多只是好一些,不能从根本上解决问题!RT18不适合用在电容柜,因为柜内温度高,谐波多,电容上电时冲击电流大!RT18散热性差!现在大部分厂家用RT16熔断器代替RT18用于电容柜中。请各位网友发表高见?不吝指教!
1、最近我们发现电容柜前端使用RT18-63X熔断器(正浩)长期运行烧坏二次---保险芯与外壳烧在一起了。
2、有人说可能是产品有质量问题?换成茗熔品牌?有人说最多只是好一些,不能从根本上解决问题!RT18不适合用在电容柜,因为柜内温度高,谐波多,电容上电时冲击电流大!RT18散热性差!现在大部分厂家用RT16熔断器代替RT18用于电容柜中。
请各位网友发表高见?不吝指教!