求助消防水池基础问题
markvon24
markvon24 Lv.3
2012年10月11日 17:41:58
来自于地基基础
只看楼主

有一个消防水池,底下是4m深度的淤泥,请问能不能采用底板自承重。底下换填两米中砂压实。急,在线等

有一个消防水池,底下是4m深度的淤泥,请问能不能采用底板自承重。底下换填两米中砂压实。急,在线等
免费打赏
无间道
2012年10月12日 11:01:26
2楼
这样的地质条件对结构有诸多的不利,建议,宜采用基础处理来解决。地基处理不利于这样的结构,一旦发生不均匀沉降,消防水池就会出现问题,不仅影响到安全,也会影响功能。