这是一个学校的实训楼里面有很多机房,已经设了消火栓系统,单层面积2500平方米,一共5层用设自动喷淋么?
这是一个学校的实训楼
里面有很多机房,已经设了消火栓系统,单层面积2500平方米,一共5层
用设自动喷淋么?
2楼
规范8.5.1中没有写到学校机房需要做自动喷淋
但是在8.5.5的第五条写到大于等于140m2的电子计算机房的主机房需做自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
我认为要是作的话
就做气体灭火
回复
3楼
又仔细看了一遍,挺多机房的,必然要加了,气体灭火有那么容易么.
没做过.
回复
4楼
可以考虑座自喷,因为可染物较多,预作用系统较好
回复
5楼
已经交图了
就加了几个灭火器,要是通不过在给它加吧
回复
6楼
\
你也真够胆大的
难道消火栓也没有设计吗?
回复
7楼
要理解规范中该条文所指计算机房不是我们普通人使用的台式机或笔记本等所谓的电脑或计算机。看条文说明:2 电子计算机机房的主机房和基本工作间按照现行国家标准《电子计算机房设计规范》GB 50174的规定执行。
回复
8楼
已经有消火栓了,
审图通过了,
今天才发现,有一个水沟忘画排水了
真是郁闷
回复
9楼
我这里的总工在审图,也遇到这样的问题,而且机房都小于140m2,到底要怎么设?
回复