关于消防应急照明的审图意见。。。
daozhi12
daozhi12 Lv.2
2007年05月26日 12:24:56
来自于照明工程
只看楼主

本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~

2009年08月12日 11:11:05
22楼
车库照明全为应急很浪费的
回复
wenxin_123000
2009年09月29日 11:31:54
23楼
对于应急照明强起的控制,控制回路中,火线上是否需要加装熔断器???
本人遇到过的都是不加装熔断器的,以防消防送不上电
回复
hhsscc
2009年10月12日 17:38:35
24楼
审图的太教条,你把楼梯照明全部当做应急照明用有何不可?
回复
hero0615
2009年10月13日 23:10:14
25楼
感觉双电源加蓄电池有点矛盾,难搞!!
我是在蓄电池的充电线上加接触器,在消控中心手动控制是否可行!!
回复