检验项目 标准规定 结果PH 6.5-8.5 7.15电导率(us/cm) 50-1500 5480 色度 15 25臭和味 0 2肉眼可见物 无 放置后变浑浊总硬度(mg/ml,以碳酸钙计)450 2335溶解性总固体(mg/ml) 1000 5496氯化物(mg/ml) 250 1500耗氧量(mg/ml) 5 27.76硫酸盐(mg/ml) 250 2324铁(mg/ml) 0.3 9.88
检验项目 标准规定 结果
PH 6.5-8.5 7.15
电导率(us/cm) 50-1500 5480
色度 15 25
臭和味 0 2
肉眼可见物 无 放置后变浑浊
总硬度(mg/ml,以碳酸钙计)450 2335
溶解性总固体(mg/ml) 1000 5496
氯化物(mg/ml) 250 1500
耗氧量(mg/ml) 5 27.76
硫酸盐(mg/ml) 250 2324
铁(mg/ml) 0.3 9.88
这个是井水,原水。。如何处理可以达到锅炉用水要求0.03 还有饮用 ?
2楼
累,这个水静置着就会有钙镁结晶出来了,先用石灰软化试试吧。
回复
3楼
石灰软化后加预处理,反渗透再加软化树脂可以达到锅炉用水指标
回复
4楼
今天又拿着原水测试了一下。
发现电导在16000左右,硬度测到60还没有测试出来。与厂家提供的水质报告不相符。
这样的话,灰软化后加预处理,反渗透再加软化树脂还可以达到锅炉用水指标吗?
石灰软化+预处理 铁离子含量高,加锰砂过滤器+活性炭过滤器+反渗透+软化?
有点疑问,活性炭后面不加软化应该是加阻垢剂了吧 然后反渗透再加钠床?锰砂过滤器记得有个标准好像是超过多少需要二次?
吨位不大,6T/H左右,这样是不是有点浪费,直接买自来水厂的水代价也会比这个低吧?
回复
5楼
后面怎么样不管,最开始肯定先要先预处理进行软化,具体采用什么形式的软化要看暂时硬度站总硬度的比例确定,暂时硬度大用石灰软化,有永久硬度的话要采用石灰-纯碱软化
回复
6楼
个人认为这个水质,没的处理的价值。嘿嘿
回复
7楼
我也是认为没有处理价值,运行代价肯定比买自来水厂的水还贵.
但是,甲方非要上设备,无办法.
回复
8楼
谢谢分享经验
!
回复
9楼
只要给钱就给他上,公司是做生意的。先用石灰软化+多介质过滤+活性炭+阻垢剂+RO+离子交换树脂 应该差不多的
回复
10楼
1、硬度
2、TDS、氯化物、硫酸盐、耗氧量
3、铁
这些均需要处理
工艺本身的选择也是一样需要考虑以上指标
原水水质很差,希望综合考虑
回复
11楼
不能把水资源浪费了,能够处理就不要客气!
回复