充实水柱10米,加上水龙带损失,怎么算栓口压力也需要十七八米,试问现在市政压力一般也才不超过20米,那室内消防有无可能用低压制呢?
充实水柱10米,加上水龙带损失,怎么算栓口压力也需要十七八米,试问现在市政压力一般也才不超过20米,那室内消防有无可能用低压制呢?
2楼
单层厂房的话只要压力够,水量能保证要求应该就没问题,就是常高压
回复
3楼
楼上的和没回答一样,到底厂房怎么样才能用室内低压制?
回复
4楼
没有吧?
栓口压力有那么大吗?一般的单层就没有问题.
回复
5楼
差不多,栓口压力16.5米,就算市政最低压力为20米,不还有3.5米用于损耗和高差吗?应该是略有不够,但水枪仰角可为60度,差不多就可以了
回复
6楼
问题就是,市政很少说能给你保证有20m的,反正按照计算是肯定满足不了的,那室内低压的条件是什么呢??
回复
7楼
室内消火栓很少做低压的,真要做一定得消防局同意,因为低压系统是由消防车从室外消火栓吸水加压供水的。
回复