我认为:理论上给出一个构件的配筋所用的内力应该是内力包络图;但是我今天一不小心点开了内力包络图的平面文件,一不小心又验算了一个配筋,却得出了不同的结果:我验算的是梁在支座处的负弯矩,包络图的弯矩值是421,截面300X600,C30,fy=360;但是PKPM的配筋包络图中结果是1680左右,配筋平面图中显示的是17; 问题是按421KNM这个结果计算的配筋应该是2591(as取40)我又查看了各种荷载单独作用下的内力图:此处的恒载弯矩是170左右,活载为17左右,X方向地震下138左右,Y方向是160左右(具体可能有出入),但是我在公司的时候计算的(恒+0.5活)+地震max=311,用311算出的配筋为1780, 和配筋平面图中的差不多吻合,但是(恒+0.5活)要乘以1.2,地震max要乘以1.3的系数后再相加才是设计值,这时候设计值就是和421很接近;
但是我今天一不小心点开了内力包络图的平面文件,一不小心又验算了一个配筋,却得出了不同的结果:
我验算的是梁在支座处的负弯矩,包络图的弯矩值是421,截面300X600,C30,fy=360;但是PKPM的配筋包络图中结果是1680左右,配筋平面图中显示的是17; 问题是按421KNM这个结果计算的配筋应该是2591(as取40)
我又查看了各种荷载单独作用下的内力图:此处的恒载弯矩是170左右,活载为17左右,X方向地震下138左右,Y方向是160左右(具体可能有出入),但是我在公司的时候计算的(恒+0.5活)+地震max=311,用311算出的配筋为1780, 和配筋平面图中的差不多吻合,但是(恒+0.5活)要乘以1.2,地震max要乘以1.3的系数后再相加才是设计值,这时候设计值就是和421很接近;
我想各位大虾给指点一下,究竟是哪里的问题呢,我现在想法是:配筋就是应该根据弯矩包络图来求出才是对的;
如果我理解没有问题,是不是程序在求配筋的时候所用的组合值忘记了乘以系数呢?
如果我的理解有问题,问题在哪里呢?
谢谢