大型仓储物流的排烟问题
h6342468
h6342468 Lv.2
2007年05月24日 17:20:49
来自于中央空调
只看楼主

占地面积25000平方米,两层,一层做机械排烟,分六个防火分区,每个防火分区设置一个排烟风机排烟,这方案可行否?另外排烟量如何计算啊?

占地面积25000平方米,两层,一层做机械排烟,分六个防火分区,每个防火分区设置一个排烟风机排烟,这方案可行否?另外排烟量如何计算啊?
免费打赏
shengqianxiang
2007年05月24日 17:57:56
2楼
可以的。每个防烟分区设置一套排烟系统。

如果是上海的项目,按照上海的排烟规范计算排烟量,设置2~3个防烟分区。

如果是全国的项目,按每个防烟分区不大于500划分,最大排烟量60000。
回复
h6342468
2007年05月24日 18:58:01
3楼
谢谢!是上海的项目,上海规定防烟分区不宜大于2000平米,长边不应大于60米,这样的话我这个最大的一个防火分区是4299平方米,划分三个防烟分区。上海的排烟量是怎么计算?是否可以按照地下车库的方式计算即 面积*换气次数*层高?但是这样的话换气次数是多少?层高按照实际层高吗?我这个是9米层高。还是按照防排烟技术规程上的计算确定?
回复
shengqianxiang
2007年05月24日 20:35:27
4楼
画3个分区是比较合适的。你这应该是仓库了,层高多少,有没有喷淋。我来帮你算。不是换气次数,详见上海的“建筑防排烟规程”
回复
h6342468
2007年05月24日 23:52:10
5楼
是仓库,属于沪消(2006)303号文件上规定的大型物流仓库。占地面积26440平方米,一层层高8.7米,分为3722平方米,3805平方米,4299平方米各两个共六个防火分区。帮我算一下。非常感谢!另外二层是否可以利用自动排烟窗以及屋顶采光带和屋顶排风扇来排烟,不用做机械排烟了吧。最好教我一下怎么计算。呵呵,我QQ号3937090。
回复
shengqianxiang
2007年05月25日 11:05:27
6楼


关键是有没有喷淋?排烟相差很大。

二层(顶层)可以利用自动排烟窗以及屋顶采光带,但是不能用屋顶排风扇来排烟。

计算步骤详见上海的防排烟规程5.2“排烟系统设计计算”。我的QQ近1年没有,被停了。悲哀,相当的悲哀

回复
h6342468
2007年05月25日 11:14:42
7楼
有的,做的是ESFR喷淋系统。麻烦帮我算算看!多谢!
回复
h6342468
2007年05月25日 11:16:15
8楼
有喷淋的,做的是ESFR喷淋系统,就是早期抑止响应喷头,麻烦帮我算算。多谢!
回复
h6342468
2007年05月25日 11:18:21
9楼
这个5.2条不会做,是不是要先定烟缕形式?我这种算什么形式?然后通过查表吗?
回复
shengqianxiang
2007年05月25日 11:52:31
10楼
大约

大约56000CMH。按照我们总工的说法,所有的形式都按照轴对称烟缕计算就可以了。基本上顺着公式算下来
回复
h6342468
2007年05月25日 12:35:56
11楼
轴对称烟缕的公式有4个,Z和Z1两个大小怎么区分啊?如果Z>Z1的话Z值如何取值?是不是算出M值后查表就可以了吗?