现有一高层厂房(3F)高位水箱置于3楼地面,不能满足最不利点消火栓水压要求。问:需要设增压稳压设备吗?
现有一高层厂房(3F)高位水箱置于3楼地面,不能满足最不利点消火栓水压要求。
问:需要设增压稳压设备吗?
2楼
消防系统当然要设增稳压设备.....
回复
3楼
根据规范消防系统当然要设增稳压设备
回复
4楼
低层也要稳压吗
回复
5楼
如设有消火栓泵,可不设稳压系统。但喷淋系统必设。
回复
6楼
水箱能满足最不利点消火栓水压要求,设有消火栓泵,可不设增压设备吗?
回复
7楼
不好意思,是不能满足最不利点消火栓水压要求,设有消火栓泵,可不设增压设备吗?
回复
8楼
高层建筑低于100米的,最不利消火栓的静压不小于7米就不用增压,看看有没有?
回复
9楼
这是个高层厂房,但还是属于底层呀!高位水箱置于3楼地面,不能满足最不利点消火栓水压要求(13米静压)。
设有消火栓泵,用不用设增压设备?
回复
10楼
这是个高层厂房,但还是属于底层!
高位水箱置于3楼地面,不能满足最不利点消火栓水压要求(13米静压)。
设有消火栓泵,用不用设增压设备了?
回复
11楼
如果在屋顶就不用设了,不再屋顶看来应该设了。建规8.4.3第八条意思是水箱对管网系统一定静压,就不用设增压设施。
回复