求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊??1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊? 2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么? 我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!
求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊??
1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊?
2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么?
我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!
12楼
做检查井,是好方法。但是一个工程下来得做多少个井啊,太费RMB了吧~~~ 我们都用的那种直埋的波纹补偿器,都没做井~~~~
不知道大家那都怎么做~~ 大家讨论讨论吧,小弟顺便也学习学习
回复
13楼
还有问下大家 的保护层都是怎么做的啊?
回复
14楼
我看有的补偿器厂家样本上有直埋补偿器,可以直埋。
保护层HDPE的可以熔接。
回复
15楼
如果补偿器数量少,可做检查井,如现场发泡,将补偿器的活动端留出补偿量不发泡,其余发.
回复
16楼
同意楼上的做法,而且外保护层与管道聚乙烯保护层应缠止水带或焊接。这样可以防水。
回复
17楼
城市热力网设计规范规定:地下敷设管道设置补偿器应设检查室。
现在有直埋补偿器,可以不设检查室。厂家可以做。
你图上的可以用热熔性聚乙烯加聚胺脂发泡。
回复
18楼
谢谢各位
回复