冷库机组控制问题
utc-carrier
2012年10月09日 11:40:59
来自于制冷技术
只看楼主

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"
如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?
免费打赏
喜羊羊
2012年10月16日 11:18:22
12楼
这个编程的时候注意一下就可以,压缩机停机的时候,供液电磁阀需要延时关闭,以免造成液击事故。不过,你说的情况,供液电磁阀在供液,不知道压缩机为什么会停机?供液电磁阀持续供液,压力会上升,压缩机还是会开启的。
回复
shyf08
2012年10月18日 15:56:23
15楼
这个问题很专业啊。 冷库机组要掌握的东西真多
回复
zhao0hu
2012年10月30日 22:03:59
16楼
应该不会发生这样的情况,电气上加上互锁装置,机组上有气液分离器和压力传感器等保障
回复
utc-carrier
2012年10月31日 18:14:35
17楼

现实中在一工程上就有此事情发生的,加了汽分也没有多大的用处
回复
utc-carrier
2012年10月31日 18:18:02
18楼
但是机组启动有最小开停机时间,即使电磁阀打开,吸气压力上升,机组应该开机了,但有一延时时间啊
回复
zhanxlzhk
2013年02月28日 08:02:47
19楼

冷库新手来学习了。。
回复
wangdan05
2013年02月28日 09:30:12
20楼
库温不到机组不会停机吧
回复
hjf1221
2013年02月28日 11:49:44
21楼
并联机组与风机控制要有联锁,我是做电气自控的,我喜欢用PLC编,供液后压缩机要在一定时间内开机,过了就报警,停电磁阀,故障也要联锁。
回复
ssqqvip
2013年03月01日 21:07:46
22楼
所以要设置汽分,另外系统匹配和系统控制要做好,尽量避免大马拉小车的情况
回复
zhangdalong0602
2013年03月04日 10:32:13
23楼
温度没到机组怎么会停机呢?也可以在PLC程序上满足 机组卸载后即使库温没到也要延时将电磁阀关闭。
回复