冷库机组控制问题
utc-carrier
2012年10月09日 11:40:59
来自于制冷技术
只看楼主

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?

"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"
如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?
zheljn
2012年10月09日 21:12:34
2楼
并联机采用压力控制,应该不会液击吧
回复
yuanfeng648
2012年10月09日 22:45:23
3楼
温度没到怎么会停机呢
回复
斗战圣佛
2012年10月10日 09:25:00
4楼
冷风机和机组的控制必须联动和互锁。无冷风机运行机组不应启动运转。
回复
linglingwan
2012年10月10日 13:04:37
5楼
冷库新手来学习了。。。
回复
utc-carrier
2012年10月10日 15:15:59
6楼
现在的并联机组都是靠压力来控制压缩机的开停的,而冷风机都是靠温度控制电磁阀的,没有联锁,是单独的,超市用的机组都这样子的,不知道为什么没事
回复
utc-carrier
2012年10月10日 15:17:51
7楼
是靠压力来控制压机的启停的,不是温度
回复
nieshihua
2012年10月10日 16:57:01
8楼
库温未到,机组不会停机。
回复
ludan_521
2012年10月11日 08:49:31
9楼
冷库新手路过。
回复
whang234
2012年10月15日 14:18:55
10楼
不会的,并联机组都带气分,不可能液击,再就是控制的问题
回复
wybbyw
2012年10月15日 22:41:11
11楼
个人认为关键是 冷库压缩机冷库冷风机的连锁控制要做好。
回复

相关推荐

APP内打开