大家好,想问一下关于工业建筑雨水重现期的问题。设计手册上说雨水重现期和生产工艺因素和土建因素有关,可这两项因素加起来顶多是3.5年呀。那为什么我国部分城镇降雨强度的列表中会有重现期是4年和5年的情况呢?关于这个雨水重现期我一直搞的不太懂,不知道该怎么取值。哪位给解释一下,多谢。
大家好,想问一下关于工业建筑雨水重现期的问题。设计手册上说雨水重现期和生产工艺因素和土建因素有关,可这两项因素加起来顶多是3.5年呀。那为什么我国部分城镇降雨强度的列表中会有重现期是4年和5年的情况呢?关于这个雨水重现期我一直搞的不太懂,不知道该怎么取值。哪位给解释一下,多谢。
12楼
按规范取值,就是工业建筑也没必要一定要去5年,规范只是说根据生产工艺、重要程度确定。尤其是联合厂房如果按5年重现期可能要采用压力流雨水排水系统,一般业主会觉得投资太大的。
回复
13楼
看来还是取5年吧,这样可能不会积水
回复
14楼
是给排水专业的吗?上大学的时候没学过吗?按规范考虑是对的,给你方法了还说是打发你?
回复
15楼
随着气候的异常及海平面水位的升高,暴雨的几率越来越多,沿海低洼地区的排水已经严重威胁到城市的发展和人类的生存.海洋中的岛国有亡国灭绝的一天.日本国霸占我国岛屿的野心会付出重大的代价.我们在设计时选用的重现期必须按照规范的要求,选用较高的值.
回复
16楼
单跨厂房,设计重现期取一年或五年差别不大,即使出现了超过重现期的雨水,也可以通过溢流的方式排出去。但是如果是多跨厂房的话,中间跨采用虹吸排水,设计重现期最好还是10年或更久,毕竟万一出现大雨,多出的水量是很难排出去的
回复
17楼
设计重现期应根据建筑物的重要程度,气象特征确定,一般性建筑物取2~5年,重要公共建筑物不小于10年。
回复
18楼
雨水管渠设计重现期的选用,应根据汇水面积的地区建设性质(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点、汇水面积和气象特点等因素确定,一般选用0.5~3a,对于重要干道,立交道路的重要部分,重要地区或短期积水即能引起较严重损失的地区,宜采用较高的设计重现期,一般选用2~5a,并应和道路设计协调。对于特别重要的地区可酌情增加,而且在同一派水系统中也可采用同一设计重现期或不同的设计重现期。
回复
19楼
联合厂房是指什么类型的厂房?我问过我们建筑的,他也说不清楚。
回复
20楼
我看明白了,其实就是按重要程度去取值了,越重要的建筑雨水重现期越大。
回复
21楼
雨水重现期分几块:
1.建筑物屋面雨水:----它包括
a屋面雨水;-----查建筑给水排水设计规范表4.9.5
b屋面雨水的溢流设施------查建筑给水排水设计规范4.9.9,一般10年,
重要建筑物50年
2.小区及建筑场地内的雨水-------查建筑给水排水设计规范表4.9.5
3.市政工程的雨水------查室外排水设计规范3.2.4条.
回复